Sa lahat ng comment, ito lang my sinabing tama Hahahhaaha.kung di stable ang voltage ng kuryente sa inyo baka maraming nakaka kabit sa transformer ng meralco kaya naglolow voltage. kung galing sa main breaker nyo may sariling breaker yung ref mas maganda kung number 12 ang wire mo papunta ng outlet tapos ref lang ang naka kabit... yung mga lumang ref malakas kumain ng kuryente ang compressor nyan.. unang start ng compressor aabot ng 3 times sa rated power. kung inverter naman ang ref di ganun ka lakas ang konsumo... delikado po palitan ng 100amp na breaker yan... bumabaga na yung wire sa bahay nyo di pa nag ttrip yung breaker.
Imposibble voltage drop yan. Hahaha. Ang voltage drop nag occur yan sa isang circuit pag masyadong mataas ang impedance ng linya usually pag sobrang haba ng cable. Sa residential, kung mgkakavoltage drop ka man d mo na problema yun. Problema ng utility yun. (Problema mo din pala kasi pass to consumer to) . Mostly ngkakavoltage drop lang at kinoconsider sa mga industrial at commercial building since sila yung tlagang tatamaan. Pero residential, bruh.
Baka under voltage ang ibig sabihin. Dalawa lang ang fluctuation over and under voltage. Sa case mo normal ang supply kamo kaso pag sinaksak ref paranv humihigop.
Kung normal motor yan my inrush current yan kaya paranvy higop effect. In layman's term, parang pag umandar motor, kukurap saglit mga ilaw sa bahay. Usually dahil nga sa motor dahil nva sa in rush effect kaya sineseperate ng breaker ang special purpose outlets.
Isa pa. D dahilan yung laki ng breaker dito.kesyo maliit or 40a lang. Imagine ref tapos sobrang laki ng breaker at cable na 100a. Sunog na bahah nyo d pa papatripin ng ref to.
40A is okay as long as serving sa ref alone. Given na mas mataas ang main breaker mo para sa maayos ma system coordination.