kung di stable ang voltage ng kuryente sa inyo baka maraming nakaka kabit sa transformer ng meralco kaya naglolow voltage. kung galing sa main breaker nyo may sariling breaker yung ref mas maganda kung number 12 ang wire mo papunta ng outlet tapos ref lang ang naka kabit... yung mga lumang ref malakas kumain ng kuryente ang compressor nyan.. unang start ng compressor aabot ng 3 times sa rated power. kung inverter naman ang ref di ganun ka lakas ang konsumo... delikado po palitan ng 100amp na breaker yan... bumabaga na yung wire sa bahay nyo di pa nag ttrip yung breaker.
Sa lahat ng comment, ito lang my sinabing tama Hahahhaaha.

Imposibble voltage drop yan. Hahaha. Ang voltage drop nag occur yan sa isang circuit pag masyadong mataas ang impedance ng linya usually pag sobrang haba ng cable. Sa residential, kung mgkakavoltage drop ka man d mo na problema yun. Problema ng utility yun. (Problema mo din pala kasi pass to consumer to) . Mostly ngkakavoltage drop lang at kinoconsider sa mga industrial at commercial building since sila yung tlagang tatamaan. Pero residential, bruh.

Baka under voltage ang ibig sabihin. Dalawa lang ang fluctuation over and under voltage. Sa case mo normal ang supply kamo kaso pag sinaksak ref paranv humihigop.

Kung normal motor yan my inrush current yan kaya paranvy higop effect. In layman's term, parang pag umandar motor, kukurap saglit mga ilaw sa bahay. Usually dahil nga sa motor dahil nva sa in rush effect kaya sineseperate ng breaker ang special purpose outlets.

Isa pa. D dahilan yung laki ng breaker dito.kesyo maliit or 40a lang. Imagine ref tapos sobrang laki ng breaker at cable na 100a. Sunog na bahah nyo d pa papatripin ng ref to.

40A is okay as long as serving sa ref alone. Given na mas mataas ang main breaker mo para sa maayos ma system coordination.
 
Sa lahat ng comment, ito lang my sinabing tama Hahahhaaha.

Imposibble voltage drop yan. Hahaha. Ang voltage drop nag occur yan sa isang circuit pag masyadong mataas ang impedance ng linya usually pag sobrang haba ng cable. Sa residential, kung mgkakavoltage drop ka man d mo na problema yun. Problema ng utility yun. (Problema mo din pala kasi pass to consumer to) . Mostly ngkakavoltage drop lang at kinoconsider sa mga industrial at commercial building since sila yung tlagang tatamaan. Pero residential, bruh.

Baka under voltage ang ibig sabihin. Dalawa lang ang fluctuation over and under voltage. Sa case mo normal ang supply kamo kaso pag sinaksak ref paranv humihigop.

Kung normal motor yan my inrush current yan kaya paranvy higop effect. In layman's term, parang pag umandar motor, kukurap saglit mga ilaw sa bahay. Usually dahil nga sa motor dahil nva sa in rush effect kaya sineseperate ng breaker ang special purpose outlets.

Isa pa. D dahilan yung laki ng breaker dito.kesyo maliit or 40a lang. Imagine ref tapos sobrang laki ng breaker at cable na 100a. Sunog na bahah nyo d pa papatripin ng ref to.

40A is okay as long as serving sa ref alone. Given na mas mataas ang main breaker mo para sa maayos ma system coordination.
madagdag ko lang din bossing,

baka naman kasi mamaya yung wire nya eh parang pang extension lang na 14 gauge stranded wire pa. kaya parang ang hirap ng hatak ng motor ng ref nya nor yung kayang nailagay na motor sa ref nya since na nasira ay hindi ka'be sa mismong ref nya. baka mas malaki kaya parang halimaw kung makahatak ng current.

Tyaka i think pwede pa yung 30A para sa ref alone. at least pag pumitik alam na. safe pa!
 
smen po gnyan din kso kme nmn may nka submeter smen pano po ba ggawin pra dina mag kurap ung kuryente pra siang nag blink tpos bblik sa normal ulit mga 5 minutes gnun ulit paulit ulit lang
 
smen po gnyan din kso kme nmn may nka submeter smen pano po ba ggawin pra dina mag kurap ung kuryente pra siang nag blink tpos bblik sa normal ulit mga 5 minutes gnun ulit paulit ulit lang
normal yan paps kapag nag saksak ng malalakas na appliances or check niyo mga dugtungan baka corroded na tas kung puwede ire-splice niyo. Ang problema ng samin yung mismong wire, nangitim agad siya or nasunog parang ganun. Kaya pinalitan namin grabe laki ng gastos pero okay naman na

avr paps try mo muna then observe
okay na po, nasabihan kami ng bibilhan sana namin ng avr dahil dami na din ang suggeest noon na hindi daw avr need namin kase sa pagkakaalala ko e ang avr minemaintain lang niya yung voltage ng kuryente so kung mababa talaga pasok ng kuryente mababa din sa avr bali ang kailangan daw dun yung something na may up sa dulo hahaha di ko na kase matandaan e
 